主题:【求助】Smart 200 定时中断及PID调节


只看楼主 楼主 2019-09-29 15:33:35

目前项目使用Smart 200PLC做定时中断及PID


1、目前PID使用工具PID向导做的,这个PID是否占用中断0 ?


2、怎么做一个定时中断,是否是在主程序中定义一下就行,在中断做数据采集?


很久没改了,西门子也用了很长一段时间了。
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1587078&b_id=64

奇侠

经验值: 7670
发帖数: 1559
精华帖: 1
回复:Smart 200 定时中断及PID调节


只看楼主 1楼 2019-09-29 16:00:55

 占用定时中断0,事件号10.这个是自动生成的。

如果你要另外做定时中断1,在主程序中定义,在生成的中断程序编写你的数据采集,在主程序中处理数据。


 