西门子电源损坏实例

已锁定

hahaer

  • 帖子

    612
  • 精华

    6
  • 被关注

    30

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-01-12

普通 普通 如何晋级?

西门子电源损坏实例

533

6

2019-10-02 00:19:23

    昨天整个电气系统做绝保实验,到现场时变频软启动器已经停电,和动力厂人员交涉要求在我们到达时才能停电,无果。而且在励磁系统未停开关时测试绝缘,交涉无果。在最后送电时发现软启动柜电源吱吱响,而且显示屏半亮不亮,其他原件无电,24V10A电源的指示灯亮,停下电源开关灯灭。测量电源220V正常,测量电源输出测8V输出偏低,怀疑电源损坏,这时怀疑测试励磁系统绝缘时,未停电源造成电源损坏,测量其他原件正常,更换电源后系统正常。测试绝缘必须将负载拆除,工作人员没能这样做,最终导致设备的损坏,十分气愤。希望大家引以为戒,工作的细致要求在每一步,电气工作尤为谨慎啊。