PROFIBUS-DP控制对于大型的系统来说提高了效率,灵活性,减少了控制信号的布线。
今天一个客户打电话过来说起重机的一个小车机构失控了,我听的一头雾水。后来仔细一打听,说是该小车在运行的过程中失控,并且碰到了末端的硬件限位(该限位直接接入变频器的终端停止限位器)也停止不下来,直到与末端机械阻挡器碰撞到了一块发生了过流才停止了下来,用户到电气房看,变频器面板乱码,看起来好像是变频器的CPU宕机了一样,这样实实在在是太危险了,该变频器与PLC通信有掉站的监控,但是好像不起作用,不清楚原因。
计划后续的升级:PLC不断的采集变频器的通讯计数信号,如果发生计数停止,通过PLC来控制外部接触器来断开变频器的主电源。这样就基本上可以保证通讯的安全性。。
不知道各位有没有遇到这样的情况?我这个问题,看起来是通讯问题,但是也是变频器问题,前面提到碰撞到了终端限位器也不会停车,想想都心有余悸。
希望大家分享一下通讯控制的驱动系统自己是如何做的?是否也存在与我这样的BUG?是否有更好的经验分享?
欢迎加入探讨!!!