模拟量332-5HD01-0AB0输出模块输出电压过低

已锁定

黄昏后的巴黎街

  • 帖子

    114
  • 精华

    0
  • 被关注

    15

论坛等级:游侠

注册时间:2016-03-31

普通 普通 如何晋级?

模拟量332-5HD01-0AB0输出模块输出电压过低

4791

11

2019-10-17 21:15:26

  大家好,最近工厂里有台皮带机想通过,模拟量332-5HD01-OAB0模块,输出0-10v,控制调节变频器的输出频率!大家看一下,下图是硬件组态:



  变频器反馈4-20MA的电流到,到模拟量输入模块7KF02里的电流非常稳定,传送到plc里一点波动都没有,简直是完美!

 好,下面开始做plc给变频器的输出信号(0-10v),来调节变频器的输出信号,好问题来了:通过输出模块5HD01的输出来的电压,通过用万用表测量3-6之间的电压只有不到1V,而且输出电压还在那里毫无规律的波动:下图是模量量输出模块的硬件配置:


模块的地址:

模块的接线图:

这张照片拍的不清楚,电压输出-接的是3-6端子,1-20号端子接的是24v电源接的是CH0通道:

下图是plc程序:


PQW400输出27648,应该用万用表测量3-6之间的电压应是10V才对,实际3-6之间就只有,1v不到的电压且电压乱跳,用万用表测量1-20之间的电压没问题24V,想过把27648,减到一半13000,电压少许下降,几乎不明显!好直接给PQW400赋值0 ,在用万用表测量3-6之间的电压,3-6之间无电压,0V!

检查半天,也把硬件组态里通道0换成,电流4-20ma,通之前一样电压输出是在1V之前波动,电流输出是在5-6ma之间波动!在这期间,换到别的通道,都试过,都是一样的结果!

怀疑是332-5HDO1-oabo这个模块坏了,找了个新的换上去,还是一样的结果!

难不成是我的硬件配置和程序有错误,好照着这个程序,我在实验机上,弄了一遍OK没问题,无论是电压呀,还是电流呀,都很稳定,想多少就是多少!

  好怀疑是电源问题,我把接在这332-5HDO1-oabo 模块原来的1-20之间的电源拆带,重新接了单独的电源上去,以为会有奇迹,谁知道结果是一样,输出还在那里乱跳!

好怀疑,难不成这柜子的接地有问题,看了一下接地也很好呀!首先这个331-7KFO3-2-OABO输入很稳定呀!

 奇怪了,为什么这5Hdo1输出信号会这么低,还在波动!???大神们,帮忙分析看看!不胜感激



模拟量332-5HD01-0AB0输出模块输出电压过低 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54030条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。