回复:现场一套414-5h系统 cpu停机重启后某一固定分站上6个sm331-1kf02随意的一个输入模块掉线

你以为你是谁

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4534
  • 精华

    10
  • 被关注

    305

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-02

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-10-23 09:00:32

5楼

展开查看
以下是引用小豆苗在2019-10-23 08:51:44的发言 >3楼

感谢回复。

1、模块的损坏,已经检查过了,都是好的,报错的模块重新插拔就ok了

2、关于通讯干扰,有点困惑,为什么不是某个站点掉线,而是一个模拟量模块掉线。


目前现场的通讯速率19.2kb的通讯速率就存在问题,已经要求业主增加中继器先提高总线的通讯速率


以下是引用你以为你是谁在2019-10-22 15:50:30的发言 >2楼:从故障现象来看,应...

引用2楼详细内容:

从故障现象来看,应该是这个153-2模块受到干扰,或者某一个模块损坏所致。可以采用排查法,拆掉外围端子板,看看故障有没有出现。

如果距离较远的话,可以考虑OLM。

别人在休息的时候,我往前走。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54044条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。