6RA80装置,控制两台轴串联直流电机,空车运行电枢电流波动大(该设备停电1个月,再开机出现电流波动,停机之前电流正常)
1、查看R0002闪烁显示01/02 ,貌似是转矩方向I接通/转矩方向II接通;/2、查看励磁R50036=100不动,
R50035=99-100稳定(飞弱磁) ,R50034大概在80-90范围,基本稳定
2、查看R50019波动较大,波动范围约3-12; 速度R50025=35,约0.2范围内波动,稳定;
3、主从装置空车运行,运行状况跟上述一样。
请大师帮忙分析,R0002交替闪烁显示01/02原因。正常运行该值应该是 01。
谢谢 !!