最近有一位朋友辗转找到我的联系方式,打电话给我,描述了这么一个情况:说是机器刚启动,什么都正常,也能运行,但是运行一会就报故障了,停机重启也是报故障,而第二天又能再起了,过一会之后又会报故障。

让现场电工拍了故障码,显示的是F60105,通过参数手册初步判断是励磁故障,我首先想到的是励磁板有问题了(励磁板坏的概率还是蛮高的,所以我才这么想),但是转念一想还是看一下故障值吧,可是现场的哥们不会操作BOP2,说是不敢玩。没辙,那就去让他去看看运行时励磁电流表显示多少,励磁电流表显示电流在7A左右,而电机的额定励磁电流是13.9A,于是我判定应该是故障“1: 励磁电流实际值低于 p50396 设置的励磁电流设定值(%)”造成的,而P50396的默认值刚好是50%,也就是说励磁电流掉到50%以下了。那么,为什么刚启动时是正常的呢?因为刚启动的时候,励磁电流干好在在50%或者比50%大一点点,但是随着时间的推移,励磁电阻由于发热阻值增大,导致励磁电流有一点点下降而低于50%,从而报错。那么到底是什么原因造成了励磁电流减半呢?思来想去,会不会是励磁线圈有两组,其中一组断开了?于是跟现场说,基本上判断是电机励磁绕组有两组,坏了一组,可以试着拆开来看一下,如果不是再跟我联系。一个多小时后打来电话,说是我判断完全正确,电机内部两组励磁绕组中,一组松开了,他们现场正想办法处理。处理完成后,励磁电流表显示14A左右,电机运行正常。现场的哥们对我佩服的五体投地,微信转来1000大洋以示感谢,我高兴的笑纳。

自此,一场电话排故完美收官。