200smart做为modbusTCP server时的问题

3376

7

2019-11-15 09:44:57

现象环境介绍:一共10个分区域,每个区域都通过光线交换机连接至控制室,每个分区域有1~8个S7-200smartST20.每个PLC的程序基本一致。(通过串口读取数据,上位机通过modbus/TCP读取PLC数据)硬件和软件版本都是V02.04。

问题表现:其中5个分站工作正常,其余5个分站运行4~36个小时后,出现不能和上位机通讯问题。通过PLC软件可以连接PLC,发现1.部分PLC,STOP状态,在软件点“RUN”出现“无法处理命令,因为PLC正在上传/下载,处于致命错误模式或者缺少硬件”,PLC硬件三个灯全亮;2.另外一部分PLC,RUN状态,程序正常运行,能读取串口数据,但是上位机不能连接,有的MBUS_SERVER块的error=”168“,有的="0",PLC硬件指示灯正常。两种表现都可以通过“暖启动"命令或者PLC断电在上电重启PLC,但是正常运行几个小时后,还是出现上述问题。

出现问题后,现场接地重做过了,并且测量过都是合格的。一旦拔出网线,PLC可以一直正常的持续运行。