过去,使用MASTER DRIVE的VC控制,因为有编码器的实时速度检测,所以在电机旋转中激活使能禁止或允许是实时操作的。没有障碍。只有在SLVC才会有捕捉再启动的功能。
现在,G120不管是有没编码器反馈,若想在电机运转中激励使能允许,都必须要激活“捕捉再启动”功能的参数才行。
最近一个G120应用,是SLVC,没有编码器的矢量控制,发现,在电机高速旋转中,如果激活电机使能,利用捕捉再启动追踪运行转速,很长时间达不到规定的速度。大约好几秒钟才行。
看看捕捉再启动有关的参数,其中P1203是捕捉速度,工厂化设定值是130。将其改成50,再试捕捉再启动,立马实现快速追踪。
由此,知道了捕捉再启动相关的几个参数该如何使用了。