1、调速器型号:6RA7091-6DV62-0直流调速器
2、现场情况:
电机参数:P100=972,P101=400,P102=14A;P143=1500;
电机转速:额定转速1000r/min,弱磁转速1500r/min;
正常运行时,转速约1300转左右,即电机弱磁运行;
故障描述:
近几天发现,运行时,电枢电流波动比较大,查看励磁电流异常,于是更换励磁板、CUD板、励磁晶闸管、励磁二极管。更换后励磁电流仍然不对。
励磁回路全部更换后,查看各运行参数发现如下异常:
A、励磁板、CUD板,励磁晶闸管、励磁二极管,都是刚换的新的。
B、在励磁未投入的情况下,查看各参数:R034=163.82,R035=30.2,R036=0;实测励磁电流为0(多个直流钳形表测量数值一致);实际没有电流,但R035显示有电流。
C、在励磁投入时,查看各参数:R025=0,R034=(未记录),R035=99.9,R036=100,实测励磁电 流为9.5A(多个直流钳形表测量数值一致);远低于电机额定励磁电流。
D、显示励磁电流以与实测励磁电流不对,怀疑电枢电流波动,与励磁电流异常有关系。
请大师帮忙分析原因
万分感谢 !!!!!!