变频器是G120 CU250S-2的,我就是简单的接一个按钮和一个电机,通过端子启动变频器,但是现在出现的问题是,启动的时候电机有时候能动,有时候要人为的去动它才能动,而且转速和我设定的不一样,同样的有时候要人为的去动它才会达到设定的转速.
参数设置:P15=2
P304=380
P305=0.66
P307=0.06
P310=50
P311=1400
P1000=3
P1080=0
P1082=1400
P840=r722.0
P1001=1000
P1020=r722.0
P1070=P1024
电机一直不能正常的动作,救助一下