原来PC端一直使用S7协议与PLC通讯,也就是直接寻址读取或写入PLC数据。


最近1200也支持OPC UA Server,这样1200/1500都支持OPC UA Server,这样可以开始思考切换OPC UA通讯可行性。


优点还是很明显的:

1.数据类型可以读取出来。



2.没有大端小端的问题,不需要字节顺序变化了。


3.字符串读取写入非常简单,之前的S7通讯很麻烦就是字符串,因为上位机的字符串是字符数组,PLC中多了2个字节,所以PC写入之后PLC端还需要判断字符串的实际长度。(之前让上位机写入实际长度,还出现过实际长度比总长还大,报了系统级错误)


4.通讯资源占用的是其他通讯,S7协议最多只能有8个。(我连续开了5个,占用5个资源)


5.可以使用订阅功能,数据变化了主动告诉PC端,这样就不用像之前S7那样,不停地调用读取方法来检测PLC的反馈。



PC通过OPC UA协议与PLC通讯 已锁定