1、本人新手,初次做弱磁优化,当前直流调速器和电机都是全新的,工艺要求提高转速,
2、直流调速6RA7087-6DV62-0,配电机Z4-315-22/1000转/1600转/315KW,进行弱磁优化,
3、设定P143=1200(原为1000),弱磁优化后查看P118=379,P119=73.6,弱磁点对应转速883转,
4、实际带负荷运行观察,R026=80.12(R025也稳定),此时R035已经在69%-78%范围内,
5、电机额定转速是1000转,但实际883转已经开始弱磁,出现这种情况是否说明电机质量有问题 ?
6、这里几台6RA80调速器,弱磁运行同样出现上述“提前进入弱磁”的情况,说明这种现象很普遍,
7、出现上述现象一般有哪些原因呢 ?
8、电机弱磁后力矩特性变差,弱磁点P119,能否根据电机铭牌速度,手动修改,修改可能出现哪些问题
请大师帮忙指点 !!! 万分感谢 !!!