S7-200 SMART监控时无法处理命令

已锁定

小雨同学

  • 帖子

    27
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2012-06-11

黄金 黄金 如何晋级?

S7-200 SMART监控时无法处理命令

2860

2

2020-01-13 17:55:10

S7-200 SMART 用STEP7-MICRO/WIN SMART监控,有时候多连几次又可以监控,但是经常弹出无法处理命令,因为PLC正在上传/下载、处于致命错误模式或者缺少硬件。然后掉监控。但是连触摸屏又没有问题。求解决办法!

1、没有存储卡。
2、断开了触摸屏单独连接的也是这样。
3、原来的PLC的RJ45口上面是写的是IE 换了新的PLC口上面写profinet。
4、原程序是在CPU ST60 上面的,后来PLC坏了我拷贝到了CPU SR60里面。

5、用PPI连接也是一样出现“无法处理命令,因为PLC正在上传/下载、处于致命错误模式或者缺少硬件。“的问题。

微信图片_20200113174627.jpg