 2020年春节的一场突然的疫情,让大家都宅在家里,也让忙碌的节奏停下来,让我们工程师有更多的时间在家陪陪家人,也是非常难得的时间让自己总结过去和思考将来,但是闲下来了也不敢忘记充电,也把以前在工作中遇到的难题有时间去思考和想对策。

2019年10月在客户现场调试一台进口磨床,客户是风电行业,产品价格高,不能有废品,客户之前一直在使用我单位量两台设备,系统是840D,主轴功率是有数字百分比显示的,现在新床子系统全部更换成840Dsl了,让操作工使用习惯需要改变,操作工在磨削过程中是看不见内部情况,需要靠看主轴功率数字来判断工件有没有磨削上和有没有烧伤,所以让主轴功率显示数字很重要,840Dsl主轴功率只是显示一条柱状,取消了数字百分比,客户就提出需要显示主轴功率数字百分比。

客户的需求就是我们前进的动力,针对这个问题,我咨询了一些认识的西门子工程师,都说不了解(有可能西门子有更好的办法,只是我们不知道罢了),这样就只能另想其他办法,后来学习Easy Myscreen (Run Myscreen),想着能不能自己开发一个小界面显示主轴功率数字百分比,就一直查资料和学习做这个小界面,别看这么一个小小界面,可费时间来学习和研究了。宅在家的这段时间就把这个小难题给研究出来了,下面是设置的步骤,

1 首先在要在系统设定数据界面,在OEM—HMI—cfg下的easyscreen.ini文件中添加一行:

StartFile02 = area := AreaMachine, dialog := SlMachine, menu := SlMaAutoMenuHU, startfile := ma_auto.com

意思是在自动模式下,显示界面

 

2在proj 文件下新建一个ma_auto.com,打开这个新建文件,把想要做的界面用Run Myscreen 指令编写,下面是编写好的指令界面

 

 

 

3上面两个步骤设置完后,重启HMI 就能在自动模式下显示POWER软键,在加工过程中就可以按这个软键显示主轴功率数字百分比界面了。

 

4上述都是在Sinutrain这个软件上做的,真实情况需要在机床上验证。