ET200SP基本配置如下:
1、 总共8个DQ 16X24VDC/0.5A ST模块(订货号:6ES7132-6BH01-0BA0)
2、 第1个配浅色的BU15-P16+A0+2D(订货号:6ES7193-6BP00-0DA0),后面7块均配深色的BU15-P16+A0+2B)(订货号:6ES7193-6BP00-0BA0)
3、 DO模块驱动的是DC24V的LED灯和继电器(按照每个通道不超过50mA计算)
分析:
1、 我在西门子Selection Tool中的配置:提示“警告”,负载组中的模块功率超过最大值10A
2、 理论计算:哪怕按照100%同时输出的话,总的LED灯和继电器的电流是50毫安*8块*16通道=6400mA=6.4A,再加上模块的功耗,应该不超过10A,
我的疑问:
1、1个浅色的BU15-P16+A0+2D带8块DQ 16X24VDC/0.5A ST模块(这里有个前提:DO不会超过50mA/通道),实际没有问题啊?
2、Selection Tool出现的警告,应该是按照每个DO通道0.5A的最大可能负载来计算,因此才会出现警告