有一个经常用于测试使用的315-2DP,送电发现SF红灯常亮,DC5V绿灯常亮,STOP黄色慢闪,无法联机,按照惯例判断为MMC卡需要被动格式化,一般操作如下:将模式开关打到MRES并保持直到STOP 灯保持常亮(约九秒),并在其后两秒内迅速开关,使其返回到STOP 再迅速按回到MRES位置,此时,STOP 灯快速闪烁,表示正在格式化。保持开关在MRES位置,直到STOP 灯常亮,格式化完成。但是今天操作时发现将模式开关打到MRES并保持直到STOP 灯保持常亮(约九秒)后SF和STOP灯都熄灭1秒多,随后又开始闪烁,不存在STOP常亮的情况,也无法消除故障。不知道各位有没有遇到这种情况,由于手里只有这一个CPU和MMC卡,没有条件做替换测试,所以有遇到过的给与指点。
提问者:will666
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/published/300list/diag_list0.html
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/published/300list/cpu_list1.html
把卡重新做个镜像吧
http://bbs.e10000.cn/a/a.asp?B=302&ID=1355833
昨天碰到老生常谈的300系列MMC卡需要主动复位的问题,根据指示灯状态确实是需要手动格式化,但是操作过程中没有STOP灯常亮的状态出现,直接是熄灭两秒重复原来状态。后来拔掉MMC卡发现竟然可以连接硬件诊断,主要的诊断信息如下:
事件 8 / 100: 事件 ID 16# 6522
非法的存储器子模块:更换子模块并复位存储器
之前的工作模式:STOP (自己初始化)
内部错误, 进入的事件
17:48:02.545 2016-01-28
(编码: 16# 6522 FF03 0000 0000 0000 0000)
事件 9 / 100: 事件 ID 16# 4580
STOP:备份缓冲区内容不一致 (不会切换到 RUN 模式)
之前的工作模式:在 RUN 模式中组态
请求的工作模式:STOP (存储器复位)
内部错误, 进入的事件
17:47:42.468 2016-01-28
(编码: 16# 4580 FF02 0000 0002 0000 0000)
其中事件8类似的错误信息在每次尝试手动复位的时候都会出现,由此判断CPU没有问题,MMC卡出了问题。用好几年前流传的恢复镜像软件的野路子也没能恢复(曾经用这种方法恢复过几张不能识别的MMC,昨天虽然提示恢复成功,但是CPU仍然不能识别)。