1、设备介绍:是一台德国进口的爪式行车,采用300CPU315F_PN/DP安全PLC控制。

2、故障现象:ET200S的模块偶尔出现报警然后停机,三年中我们每次换过报警模块,机器用一两个月一直是正常的,前后换过5到6 个模块,但是这次换了之后,模块故障率一天要出现好几次,严重影响生产。

3、故障信息:


诊断缓存区记录的信息,这个我们维护人员必须要去看的。

4、诊断分析过程:根据上面的诊断缓存区信息,我开始怀疑是不是24V电源不稳定出现压降,我使用FLUCK的示波器进行记录。

先介绍仪器的简单使用


首先按下”SCOPE METER",然后按“RECORD",再按F4开始测量加记录

测量模块点的说明如下:



A通道测量的是24v电源电压,B通道测量的是报警模块的电压

记录数据结果:





说明:起始段是机器经常故障时的电压最低时21,65V,第二段是机器不工作时的电压22.02V

通过记录我觉得电压有些低,我就将模块上接到安全继电器上的电源改为直接从开关电源处接,


所以第三段是23.12V是少了一个安全继电器的电压,然后开始运行机器第四段是改后运行时的电压22.78V,电压较之前提高了1.13V,但是机器还是有偶发报警。

我又做了调整开关电源的电压从24V调到25.21V




5、运行测试结果一个晚上没出现模块报警,没有了一天出现N多次的故障。

总结:通过努力机疫得到了控制,中国人一定会战胜病毒的!!!大家一起努力2020年。