S7-200 smart 连接 S210 实现 速度控制 测试

已锁定

小沧海

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    302
  • 精华

    6
  • 被关注

    89

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-11-16

钻石 钻石 如何晋级?

S7-200 smart 连接 S210 实现 速度控制 测试

3290

9

2020-03-11 15:30:12

star star star

S7-200 smart 连接 S210 实现 速度控制 测试

 

S7-200 smart 连接 v90 可以实现 速度控制或者基本定位控制,S210不支持epos控制,所以S7-200 smart 连接 S210 无法实现基本定位控制。S7-200 smart 连接 v90 速度控制用的是标准报文1,S210 不支持标准报文1 ,那S7-200 smart 连接 S210 是否可以实现速度控制呢?

 

下面是S7-200 smart 连接 S210 实现速度控制的测试

 

测试用的调试软件

STEP 7-Micro/WIN SMART V2.5 调试软件

TIA v16

 

一、S210 配置,

在线查看S210 模块信息(下载同版本的GSDML文件),分配S210 的设备名称(注意:设备名称需与s7-200 smart 配置s210一致)

 

下载S210 PROFINET GSDML

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109752524

 

 



 

 

二、s7-200 smart 配置

1、 导入 S210 PROFINET GSDML




2、  PROFINET 配置向导

A、 选型 控制器 设置 s7-200 smart 固定IP及站名




B、 添加PROFINET IO ,添加S210,设置其IP地址和设备名称(需与S210一致)





C、 添加 标准报文3







D、生成向导






3、 写程序 做测试

 






 


测试成功,说明 S7-200 smart 连接 S210 使用 标准报文3  是可以实现 速度控制的。