各位前辈,请教个问题。

实际应用,根据水位设定值来调节排除泵转速,来控制水位。

根据手册 CONT-C , gain 设为负数是反作用。 设为正数是正作用。

 官方功能块说明:http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/published/Prog/Prog_4.1/Prog_4.1.html

但是,实际我测试时候。gain设置位负数,PID 输出正常,液位高于设定值越高,变频器输出频率越大。gain 设置为正数,液位即使已经超出了设定值很多,PID 也没有输出,为0%


 