我在PCS 7 找答案论坛看到一个问题, 回答有点说不完的感觉,想在这里继续写~ 

http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/tobe_solution.aspx?Q_ID=232032&cid=1035


共有三个问题, 

  1. 层级深度什么意思?

  2. 如图,哪个是第一层,哪个是第二层,哪个是第三层

  3. 层级深度可以在向导创建时设置,但是创建好后想更改在哪里更改?


我来试试回答你
1.层级深度什么意思?
Hierarchy level。 在PCS 7 系统里面,我们通常都是自动生成在HMI Overview 的 Area button. 
比如说,现在我分成三级深度, 以一套中央空调系统的一栋楼来分, 我可以分成,

过程单元格,
-单位 - 功能。 

Level 1
- AHU Room  - AHU 1A 
                   - AHU 1B
                    - AHU 2A

Level 2
- Cooling Tower
- Generator Room - Gen 1A
                            - Gen 1B
或者
Blending 
- Tank 1 - Heating 
             - Stirring 
             - Loading
- Tank 2

Loading/Unloading 
- Area 1 - Loading 
             - Unloading
- Area 2

或者
Process Plant 1
-Area 1 - Level 1 - Room 1 
                         - Room 2
            - Level 2 
-Area 2 - Level 1 
            - Level 2 


2.如图,哪个是第一层,哪个是第二层,哪个是第三层?
第一层就是我的例子上面的Level 1, Level 2, Blending , Loading /Unloading, Process Plant

3.层级深度可以在向导创建时设置,但是创建好后想更改在哪里更改?
创建好了后,你可以随便在plant view Hierarchy Folder 右键,增加folder 就行。


这里有另一个链接,可以读一读参考一下。 
https://support.industry.siemens.com/tf//ww/en/posts/plant-hierarchy-levels-analysis/219882/?page=0&pageSize=10



正确的做法,把阀门,仪表的chart 放在相对的hierarchy folder 里,然后设置好OS Hierarchy level , 你的第一层或第二层将会出现在HMI overview 那里,让用户做page navigation. 阀门和仪表的block icon 将会自动的放入你的HMI graphics 里,呈现在你的图上。 


想了解更多? 


入门1 - https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109756196

入门2 - https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109757513

所有文件 - https://www.siemens.com/pcs7-documentation/


参考资料:

https://support.industry.siemens.com/tf//ww/en/posts/plant-hierarchy-levels-analysis/219882/?page=0&pageSize=10