200 SMART 和WINCC 7.4 通过 MODBUS TCPIP 通讯

13092

8

2020-03-16 13:26:19

之前做200 SMART和WINCC 通讯 采用的是官方推荐的OPC方式, 通过 SIMATIC NET。

SMART支持 MODBUS TCP通讯,采用客户端-服务器方法,应该可以直接和WINCC 通讯,但400说不推荐。于是做了试验,连接成功,稳定性未知。

PLC程序中只需调用Modbus TCP 服务器 库功能块 一个指令。

 

 

WINCC 变量管理器添加 MODBUS  TCP/IP  驱动,新建连接,设置连接参数


 

CPU类型 选QUANTUM,服务器设置为200SMART的IP地址,断口默认的502,和PLC程序保持一致,从站地址默认的255,钩选转换字类型数据为16位值,应该是高低字节自动调换。随后建立变量。

 


因为 HoldStart   PLC起始指针 &VB1200

所以 WINCC 变量对应地址格式:

                                              i1.0--------1X100009.1

                                             Q0.0-------0X1.1

                                        V1208.0-------3X400005.8 ,   V1208.7-------3X400005.1

                                        V1209.0-------3X400005.16 , V1209.7-------3X400005.9

                    32位浮点数   VD1200-------3X400001  ,     VD1204------- 3X400003   

                    32位有符号   VD1220--------3X400011 ,     VD1224--------3X400013

                    16位有符号  VW1230-------3X400016  ,     VW1232------- 3X400017

     注意对应关系               