最近几天有时间做实验,手上有一台3RW51软起动器,3RW51是西门子新推出的国产软起动器,支持多种通讯协议。我发现S7-200Smart和3RW51做Profinet通讯组态、设置都很方便。以下是我做的通讯实验,第一次发帖希望大家多多给与指导。
1. Smart200以太网通讯口、3RW51 PN通讯口和PC都接入交换机。
2. 设置CPU型号。我手中的是SR60
3. 打开Smart200,点击工具—选择Profinet—Profinet控制器
4. 右侧选择添加3RW51,V1.001;设置设备名称和IP地址。
5. 如果没有GSD需要在文件—GSDML管理添加3RW51的GSD。
6. 选择下一步,可以修改3RW51被分配的IO地址,可以看到128地址起始,输入16字节,输出4字节,继续下一步,直到生成。
7. 点击下载,下载至PLC。
8. 设备名称需要和3RW51的设备名称一致,所以3RW51需要分配设备名称。查找Profinet设备中,查找设备,找到3RW51后,右边分配设备名称。
9. 通讯正常后做起动实验,在状态图表中给起动命令,看看是否软起有动作。因为我手中的软起没有电机做负载,所以正常现象应该是发出起动命令后软起报失载故障。下图是未给起动命令,只有I0.0为1,表示远程控制状态。
10. 在3RW51通讯手册中,查到Q0.0是电机起动,强置1后;I0.0是远程通讯状态,I0.2是总故障。因为我手中没有电机,所以软起报失载。
11. 实验结束,欢迎大家对我的实验多多指导,哪位手上有电机和软起也希望可以做一下带载测试,期望与大家交流。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1613361&b_id=24
嗯,算实验前准备!
哪位大神能指点一下Smart200 读软起RDREC非循环数据记录,程序怎么写?万分感谢。
学习了,谢谢楼主!