请大师指点:KTP900PN如何与S7-1513通讯正常组态
1。1513CPU一只,IP:192.168.0.4
2。 KtP900的触摸屏(HMI)一台。IP:192.168.0.3
3 使用Wincc ADV 做一个组态,然后运行在192.168.0.104的PC机上,实现数据采集的归档。
我应该如何在TIA15.1中完成设备组态,并完成在KTP900中显示我想要的PLC中的变量数据。
请多指点!
并附一个教程或者例子最好(TIA15.1的最好)
我想在HMI上显示一些重要数据,如温度,压力等。(对应的MD1400、1410)
如下图,我是否要下载wincc程序呢?下载时显示与PC机的ADV失败。怎么回事呢?
我编程PC机的IP设置的是:192.168.0.104
wincc ADV设置的IP也是:192.168.0.104 这样操作对吗?请指导一下。
非常感谢!