G120变频器的数字量输入端子可以设置为故障应答,将P2103=722.x;还可以设置为外部故障,即将P2106=722.x,故障应答是当变频器发生故障时,将接在该端子上的按钮按下,就可以将故障消除;而外部故障接入数字量输入端子是什么意思?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1617900&b_id=47
若其它设备故障或异常状态时,需要变频器也要联锁故障停机,则将该设备的故障信号接入变频器,此时对变频器来说就是外部故障。
嘿嘿,楼上说的让我没话再说了。
外部故障,这个功能我经常用。因为一个系统,外围还有许多相关的单元,出了问题是需要停机的。所以外部故障就是这样与用户的个性化应用相关联。你可以用,也可以不用。