200smart软件版本与实际版本差异引起的问题
今天下午,想做一个验证,就顺手拿来一个200smart SR20的plc。我这个电脑安装的200smart软件一直没有更新过,始终沿用的是早前的V2.1版本。
好,问题来了。我连接好以太网电缆后,选择“上传”操作,plc能够上传,在不修改任何程序的情况下,我再点击“下载”,出现报警提示,图示:
我再看plc的版本是V2.03的,图示:
为了弄清楚是否是由于软件版本引起的原因,我再打开安装有V2.4版本的电脑进行上传、下载操作,答案是可以的,能够顺利上传和下载。当操作时出现“指示的数据页不存在”是与软件、硬件的版本有关。
顺便回答我所要验证的问题,论坛上有一个网友提问,西门子200(smart)输入地址用于输出时,会有什么危害(影响)?见下面的验证图示:
这样在网络段2中编辑输出线圈I0.1,当I0.1 = 1时居然什么输出Q0.0?我将网络颠倒一下,看结果,图示:
测试的结果是可以操作输入地址的。
那么,回答网友所带来的危害也显而易见了。西门子plc的应用需知其理,用其妙。