老机床搬迁遇到的问题

已锁定

失业者

  • 帖子

    309
  • 精华

    1
  • 被关注

    4

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-09-27

黄金 黄金 如何晋级?

老机床搬迁遇到的问题

1529

17

2020-04-20 20:57:22

最近搬迁了几台老机床,涉及到802C系统,802D系统及802D sl系统。因时间长远加上接线号码不清楚,有的甚至没有号码,又是用的一种颜色的散线,现在能把机床通电,不出问题真是菩萨保佑。在搬迁安装,接线后通电开机,

802C系统的机床,装载NC SYSTEM OK后就停止,经判断应是数据丢失所致,因长时间未使用过该系统,通过查看调试手册,可以利用存储数据来恢复,因此将S3旋钮调至3的位置,开机后系统启动正常,机床各种动作正常。

还有一台802D SL 系统的机床,通电开机没问题,但是在自动方式下,G00速度没法控制,机床要么停止要么运动,程序控制中的"ROV 有效”键没反应,经过联机查看PLC程序,发现该键在程序中没有处理。后更改PLC 程序可以调节了。