iMCC (intelligent Motor Control Center)是以通讯的形式来收集传输大量电机数据并提供全面智能的控制、保护及诊断功能。此外,可以简化传统硬接线、IO方案以及庞杂元器件。那么电机的安全停止是如何智能?如何实现的呢?

SIMOCODE收集到哪些数据呢?

SIMOCODE安全是如何实现的呢?

使用 DM-F Local 和 DM-F PROFIsafe 故障安全扩展模块,可方便 地将故障安全断开功能集成到 SIMOCODE pro V 电机管理系统 中,同时保留熟悉的操作方式。将安全功能和操作功能严格分开 经证明特别有利于规划、组态和生产制造。通过无缝集成到电机 管理系统中,可在诊断时以及系统运行期间获得更高透明度。

为此,可采用 DM-F Local 和 DM-F PROFIsafe 故障安全扩展模 块,根据具体要求加以选择:

- DM-F Local 故障安全数字量模块用于接收本地故障安全关断硬接线信号

- DM-F PROFIsafe 故障安全数字量模块用于接收故障安全PLC (F-PLC)通过PROFIBUS/PROFIsafe 或 PROFINET/PROFIsafe传输的 故障安全关断信号


借助SIMOCODE DM-F Local 故障安全数字量模块,通过硬接线接收本地故障安全断开信号

SIMOCODE DM-F PROFIsafe 故障安全数字量模块,通过PROFIsafe接收远程故障安全断开信号

SIMOCODE安全相关标准接线图