大家可能对安全继电器,安全PLC都耳熟能详,但是对安全接触器却比较陌生。

今天给大家介绍一下世界上第一台在安全应用领域有着诸多优势的接触器---安全接触器 



总所周知,对于接触器,即便是安全应用,原则上,也是不需要安全认证的。但是,对于一个完整的设备,或者一条完整的生产线,他的安全完整性是需要认证的。设备或生产线的安全完整性,既取决于系统的安全完整性,同时也取决于所用硬件的安全完整性。做为硬件一部分的接触器,最简单最直接的方式是安全认证。如果没有安全认证,则需要提供相关的各种安全参数,如B10,PFHD等。且需要经过复杂的计算,然后经过认证机构的认证,才能得到有说服力的结果。                                         

基于此,使用安全接触器,则可以减少各种复杂的选型、计算等设计工作,使安全等级的评估变得简单明了



另外,安全系统中通常会用到安全PLC,普通的接触器无法用安全PLC输出直接驱动,这时候安全接触器的优势得以彰显:安全接触器可以直接由安全PLC驱动,不需要额外的继电器回路,节省安装空间,减少不必要的接线。


对于安全完整性等级要求为SIL2的应用,安全接触器的优势更加明显:如果选择普通接触器,需要2个接触器才可以满足SIL2的要求,如果选择安全接触器,1个接触器即可达到SIL2的要求,可以节省一个接触器,不管是对于材料成本还是安装空间都是很大的节约。


SIL2 SIL3 / PLe

SIL3 / PLe (左边)   SIL 2 (右边)


安全接触器目前三个规格S6,S10,S12,AC-3负载下功率为55KW~250KW(400V)

小规格安全接触器即将上市