今天用一台变频器驱动2台同规格电机(行车的大车电机),变频器是CU240E-2PN+PM240-2(4kW),2台电机的功率都是1.5kW,调试时用V/F控制,电机参数用的是一台电机的参数,只是并联数量设为2,然后静态辨识。变频器总是不输出,网站上看了一下,说是到2台电机的电缆应尽量一样长,而我这的情况是从变频器一根线引出去,2个电机串在一根线上,是这个原因导致的?现场已布好线了,再增加一根很费事了,如就是这个原因导致的,可有好的救急的办法?各位大侠指点一下。我觉得2根线电流减半,一根线则电流大些而已,有必要非得2台电机各用一根线?