     原有300CPU自带8个模拟量和数字量模块,加1个153-1模块后挂8个模拟量模块,外加一个PROFIBUS DP RS485适配器。以cpu为首端,适配器做尾端,连接起来。

     因模拟量点位用完,所以新增加1个153-1模块后挂3个模拟量模块。现在的问题是按照官方的说法,新增的模块挂在cpu上或者适配器上,然后按照规则调整profibus插头终端电阻就可以,然而却被现实重击,几经 测试,发现必须将新增模块挂于适配器和CPU的中间才能顺利通讯,这就让人有些想不明白,所以在此请教各位大神,究竟是为什么呢。硬件组态那里看过,也没什么可更改的内容,恳请大神赐教。如图所示:

 

 