关于学习S7-1200 PID 和200SMART 的一些对比
HL于2020.05.09
1:1200的PWM 脉宽周期不直观 要在PID参数组里面设置PID算法采样时间(PID算法采样时间为PWM的周期,博途帮助可以看到),且必须是循环中断时间的整数倍(这个和300 的相似)。
SMART200的PID向导PWM周期时间就非常直观!
2:1200的整定面板不直观,多条曲线,多个按钮。
SMART200的PID整定面板就非常直观!
3:1200的整定在HMI上做按钮相对麻烦,而且即使整定成功后,PID参数还是需要在面板点击上传PID参数按钮,并且这个按钮在背景数据块没有对应的地址,不能在HMI上做。(今天400 热线答复)。
SMART200的整定就可以在HMI上做按钮,而且只做1个即可,整定成功后自动上传PID参数!
由于文件大于1M,所有图片没有能上传。