直播时间:2020年5月13日(周三) 19:30-20:30


主讲专家:公殿永


直播课主要内容:

结合大量实际案例,讲解:

DCS 系统升级的需求和主要流程

升级方案的规划

项目升级的主要步骤

 

课程回看:

http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/Course/2651.html


直播答疑汇总:


Q1:现在的PCS7V9.0市面上也买不到Win10 LSTB2015

A1:您可以买西门子的工控机,预装了操作系统。

 

Q2:老系统升级,电脑也该换了?

A2:升级的项目电脑通常是要更换的,电脑的寿命通常5年左右,而且老电脑的性能也不一定能满足新版本PCS 7要求。从稳定运行的角度考虑,建议更换电脑。


Q3:这些风险都碰到过。附加库已经绝版没有源代码,而且是安装包的库

A3:在签订合同前就要做好风险评估,提前做好各项功能的测试,发现问题好点解决,避免耽误宝贵的停机时间。


Q4:dcs和plc区别在哪里?

A4:DCS系统都是上下一体的,上下位机都是标准化和模块化的设计,有功能强大的工艺库来满足DCS的要求,工程师不用编写脚本就可以实现很好的功能,图标和面板都不需要用户自己开发。而PLC系统要自己做功能块,自己做图标面板。DCS可以用现在的那种模块化的建房子,都是预制好的。而PLC像自己制做砖头等建筑材料,再去盖房子。

 

Q5:一对冗余服务器,用普通电脑网卡,可以接6对410smart H控制器吗?

A5:官方建议4对400H以上建议用CP1623,主要是基于网卡的性能方面的考虑。实际上每个400H的通讯数据不尽相同,410 SMART的点数相对410会少一些。目前的实践看,有5对410 SMART冗余控制器的项目,用普通网卡,运行还正常。


Q6:PCS7软件以后会整合到博图中吗?

A6:目前没有这方面的计划,TIA和PCS 7是两个不同的方向,一个是PLC,一个是DCS。PCS 7的下一代产品是PCS 7 Neo。


Q7:PCS 7 V7.0升级到V9.0,要买分步升级授权,还是买新的?

A7:我的建议是买新的。因为V7.0到V9.0需要买三步的升级授权,每一步的成本差不多是新授权一半,所以还是建议买新的授权。

 

Q8:公老师V7版的AS,OSPO如何保存再导入到V9中?

A8:AS RT PO不分版本,之前的AS RT PO同样可以在升级后项目里用。关于OS RT PO需要把原来的授权一步步地升级到9.0,从成本考虑,直接买新的V9.0授权更经济一些。


Q9:公老师,我们8.2版本现在用的是WIN7,受预算限制不能全面升级,只把PC换到WIN10的话里面ES和SERVER该怎么处理,这样行得通吗?

A9:我的建议是ES还考虑用win7,然后SERVER可以用其它的SERVER操作系统。例如:SERVER 2012.

 

Q10:老师请问,目前工厂升级PLC系统成DCS,有很多300和400的小装置接入,用新的PCS7的SCADA操作这些子系统。如何做到操作界面统一?

A10:我个人的建议是除非是把这些个小系统重新来做,比如说300,西门子PCS 7工业库来实现这种界面的统一,否则的话很难做到这种包括电机、阀门的面板统一,我的建议是这些PLC的画面还保持原来的样子,只不过我们可以把它加到画面的按钮区里去,因为操作员可能习惯了这些操作。

 

Q11:在之前压榨项目的测试阶段我没有将全局脚本重新生成头文件,系统测试运行时没有出现问题,这会有影响吗?另外Ap Diag这个小工具如何使用?

A11:实际上升级过程中,有些步骤自动执行了头文件的更新。只要现在系统运行稳定,就不需要再执行“重新生成头文件”。另外关于Ap Diag这个工具的使用,我们官方有一个使用指南在我们的支持中心下载就可以。

http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/22892912

如何使用诊断工具“APDiag”来调试C脚本?

 

http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/22893686

如何在出现APDiag-OnErrorExecute消息的情况下从函数ID确定函数名?

 

Q12:项目中用到os的user archive的功能有需要特别注意的吗?

A12:PCS 7项目用到user archive的主要是semart水泥库,我们只要参考手册做就行,没有需要特别注意的。

 

Q13:通常自定义库造成的升级困难是什么原因?使用APL设计指南的方法自定义的AS BLOCK和ICON等会有问题吗?

A13:这个主要原因在于说随着PCS7软件更新,里面的某些个脚本可能在过去的版本支持,但是到了新的版本就不支持了,说过去我们自定义库开发的东西到新版本可能不正常了。另外就是自定义功能块,说它里边封装了一些驱动块儿,再升级到新项目的时候,如果没有源代码升级也比较麻烦。


Q14:自定库在升级的过程中怎么能够做到充分测试?

A14:各项功能都要测试。尤其是FAT测试,详细彻底。包括AS、OS的编译、下载。各个功能块的逻辑、画面、图标、面板、报警、趋势、报表等。

 

Q15:公工能详细讲讲库升级的步骤与测试吗

A15:这个时间比较短,讲细了时间不够。详细的参考手册。

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/39980937

PCS 7 软件更新/升级信息和简要指导(大全)


Q16:老项目升级,授权是不是也不能用了?

A16:不一定,如果是差得特别多,成本上考虑不合算。如果是从V8.0后版本升级到V9.0,买升级授权好一些,但是升级授权时需要用到之前的老版本授权。


Q17: 1500什么时候支持PCS7?

A17: 目前没有支持1500的计划,1500 CPU是针对离散行业开发的CPU,而PCS 7支持的CPU是410系列,因为它专门针对流程工业做了优化,例如:防腐涂层、宽温,还有在线增加支持的PO数量等。


Q18:不同版本的库文件主要差别在哪里

A18::主要是后续版本的库增加了一些新功能,例如:支持新的CPU、I/O模板等等,某些工艺块也会根据用户的需求做一些修改。


Q19: 原来是V4.5版本的控制器,因为备件不好买,想换成V6.0 CPU,如果不改硬件组态,能不能用PN口来建立容错连接?

A19::如果不改硬件组态,不能用PN口来建立容错连接。


Q20:自定义库是什么库啊?

A20: 自定义库就是自己开发的实现特定功能的功能块,能自动生成图标和面板。

例如:过去标准库的电机块没有模拟量输出来控制变频器,用户自己开发一个控制变频电机的功能块。


Q21:必须多版本升级的项目,若采用升级包的方式,授权是否正常的风险大吗?

A21:授权升级风险不大,主要的风险可能是用户老的授权损坏,或者找不到了。


Q22: AS升级和SERVER之后,操作员站是否可以不同版本本的软件混用?

A22:不能混用,服务器和客户机要统一版本。


Q23:pcs7版本是8.1的,购买了新的pc电脑不能装win7或者server2008怎么办?

A23::这种情况下,可能需要考虑将系统升级到PCS 7 V9.0了。或者购买西门子工控机。


Q24:APL库怎样升级?自动么?还是删了重新连线

A24:不需要删除,直接将新版本的APL库里的块拷贝到主数据库,然后用主数据块对对项目里的CFC进行块更新即可。

 

Q25: Apl库怎么升级?

A25https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/39980937

PCS 7 软件更新/升级信息和简要指导(大全)

 

Q26:关于V7.0英文版,能不能升级到V9.0中文版,升级需要USB Dongle吗?USB Dongle如何购买的?

A26:可以升级到V9.0中文版,图标和面板都变成中文的。 USB DONGLE 是买PCS 7升级授权或者直接买V9.0 中文版授权时提供。


Q27:在AS的更新中,如果不选择适用新功能,也必须安装老版本的库吗?

A27:需要安装老版本的库才可以,但是要注意库的兼容性。


Q28:pcs7 7.0可以只升级os,不升级控制器吗

A28:控制器可以不用更换,但是官方还是建议将V7.0的标准库升级到V7.1 SP3 Upd4


Q29: v 8.1中文版升级到v 90.亚洲版应该注意什么?

<
【专家大讲堂】20200513DCS项目升级避坑指南——直播答疑 已锁定