一个未注意的设计错误,找了好几天

10434

85

2020-05-12 23:03:37

star star star

用LOGO!230RC输出控制一个小水泵。
水泵是个单相增压泵,户外工作。200W,额定电流 1A。
LOGO 继电器输出接点 10A;我还是用了个小型继电器:欧姆龙 4P 触点容量3A。
保险用了个 4A的;工作挺好。

电路图如下:



2周后,突然保险断了。
???
“可能是电机启动电流大?”

更换了个 6A的。继续运行。

又过了一周,保险又断了。
???

怎么回事儿?
用钳表看了一下电流,启动瞬间电流 12A。

更换一个保险,继续运行。。。
第二天又断了。这次连前端的微型断路器 C10(10A)的也跳闸了。


检查一下电机线路,连着电机测一下,92欧姆。没啥问题呀。

换个更大的保险,10A,这回该没问题了吧?


没想到,仅仅一天,又跳闸了。这次连上级的 16安(C16)也跳了。

注:前端的微型断路器是带漏电的。漏电一次也未动作。