G120变频器在关机时会报A07400的警告,在持续几秒钟后自动消失。想尝试将停车方式改为自由停车,但不知道该如何设置。请高手指教。CPU为319F,采用Profinet通讯。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1624637&b_id=47
第一,其实你的诉求是一个很简单的事,就是停车命令激活OFF2控制字就OK了。这完全可以去《找答案》栏目的;
第二,针对报警信号A1700,你真的不懂。它是告诉你,现在的传动控制激活了直流母线电压控制器。这是安全的措施正在被激活。你完全可以放心的不用管它。因为一旦激活了A1700报警,系统自己自动控制直流母线电压,使其一直保持安全的高位电压,让电机在尽可能短的时间里停下来。让变频器自己自动的去控制直流母线电压,这不是好事情吗?无须你的人为干预了。
至于你的PLC对变频器的报警和故障处理,那就是专业设置问题。告警不是故障,可以提示,但不用采取措施,只有收到故障信息,才应该采取措施的。是吧?
在博图的参数窗口,你看参数0054控制字1的说明。
位01不就是OFF2么?置零就封锁脉冲了。
注意:启动前,要将OFF2(包括OFF3)先置一。