三冲量控制锅炉水位

已锁定

哈哈安安

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2020-05-28

普通 普通 如何晋级?

三冲量控制锅炉水位

334

1

2020-05-28 16:23:28

展开查看
引用自找答案,问题ID:36291

三冲量控制锅炉水位是现在通常的做法,请问STEP7里有这样专用的数据模块吗(指软件)?如果没有应该怎么做?谢谢各位.

提问者:晴天777


剑忠 回答道:

1。STEP7库里没有三冲量锅炉水位控制功能块。
   2。三冲量锅炉水位控制需用两个PID模块才能实现。一个PID功能块用于水位控制(LIC);另一个PID功能块用于给水流量控制(FIC)。简单的说是将水位控制(LIC)的PID输出(LMN)引至给水流量PID块的给定输入端(SP_INT),给水流量PID的PV_IN端口连接给水流量(WFT)和蒸汽流量(SFT)的比较值(即△FT=WFT-SFT,蒸发量和进水量的平衡),给水流量PID的输出(LMN)送至外部给水流量调节阀。这样,水位PID为主环,给水PID为副环,就实现了串级功能。

还有7人在找答案上回答了该问题,查看全部>
怎样用西门子300做三冲量控制锅炉水位呢。哪个大神能给个示例程序。邮箱 1823412502@qq.com