昨天,开车6个小时去一个场所做设备出厂实验。下午一点半到。
设备挺简单,就三台AC690V装机装柜型SLM。
但是,连续开车再加上前一晚没睡好,到现场后头晕晕的。从2点开始查线,到5点才查完。然后准备上电。
但是,现场并没有AC660V电压,倒是有三个单相自耦变压器+一个380V/750的三相变压器。三相变压器没法直接用,因为测了一下,输出电压太高,超过750V(万用表的顶格)了,没敢用。但是正好可以把三个自耦变压器做为一级变压,三相变压器做为二极变压调出一个690V来。
安排人员调完后,开始上电。
结果一上电就报F6500,即电源不同步。
检查了一下相序,没问题。继续试。还是不行。
换一台装置,故障现象相同。
看看时间,已经10点了,困的不行,不干了,睡觉。
第二天,先做了一下断路器的空载合分闸,没问题,排除断路器问题。然后,我硬着头皮去测三相电压,结果,是缺相!!!再查,是有一台自耦变压器的输入熔断器爆了!换熔芯后,问题排除。
也就是说,F6500并不只是指频率或相序,也可以指缺相。
而我之所以最后才去测电压,是因为我实在是怵了用万用表测动力电压,目睹听说了太多恐怖事故。前期的所有电压都不是我测的,真的头麻:(