160kw的MM440变频器报F0004超温

已锁定

CK DONG

  • 帖子

    637
  • 精华

    6
  • 被关注

    39

论坛等级:奇侠

注册时间:2014-10-11

钻石 钻石 如何晋级?

160kw的MM440变频器报F0004超温

3371

36

2020-06-01 17:23:57

检查了一下,的确是超温了,因为变频器的散热风机不转了。。。

进一步检查发现,风机没电,其供电的隔离变压器上方的熔断器烧坏,隔离变供电是进线380V的,变为220v交流给风机。

当时换了是没问题,但是用了一段时间,有时候一周,有时候是一个月,有时候是俩月仨月的,还是损坏熔断器。

后来我们把风机的启动电容也换过,从14uf换成12uf也试过,都是会出这个问题。也换过风机,从别的旧设备上拆过来的,当时也能用,过一段时间还是坏熔断器。

最后呢,我们把个隔离变压器也换过试了,用了一段时间,也是坏熔断器,5A的......

各位坛友,有没有遇到过类似问题的呢?

有没有此变频器的内部线路图呢?