V20 MODBUS RTU通讯

1028

2

2020-06-16 10:49:31

 

P700:2端子运行
P727:1接线方法
P1000:5运行频率RS485;
P2010:7波特率19200;
P2014:2000看门狗关闭
P2021:1#站地址(根据需要设置站号)
P2022:1000通讯超时默认
P2023:=2,,RS485协议
P2034=2:偶检验
P2035=1:1停止位
MODBUS地址:

40100:将STW控制字,详见参数r2018.正常设置,先将H040E,停止,再发HO47F启动;
           注:10位ON为速度指令位上位机(PLC)给定,

40101:HSW转速设定;最大H4000对应16384,H4000对应P2000最大转速,例如:P2000=50HZ
           将40101设置为H2000,对应转速是:25HZ;
             HSW(Hex)=(设定频率(HZ)*H4000)/P2000(基准频率)

40111:HIW读出频率;读取频率(HZ)=(HIW*P2000(基准频率))/H4000

设置好通讯参数后,我用串口调试软件发送报文:01 06 9C A5 00 64 B6 52,(向40101写入100)相应:01 86 02 03 A1,是哪里出错,这个响应是什么意思?