近日使用G120做一个收放卷功能的设备,遇到了点问题,前来求助。
需要实现的功能:分手动,自动。
手动模式速度控制,自动模式转矩控制。
1、速度控制时通过通讯给定速度,使用标准报文1,这个能够实现。
2、自动模式时也想通过报文给定,使用1501.1关联DI1,1503关联2050.2(PZD3),我在博图里添加一个报文后,地址为QW260,在程序里将数值写进QW260,为什么收不到控制字3,是姿势不对吗?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1628693&b_id=47
用标准报文都是死规定,用922 = 999,自由报文,想怎么搞就怎么搞,很自由。
使用自由报文,做好bico互联速度转矩全都从报文给定 使用DPRD_DAT和DPWR_DAT读写变频器不是更方便吗,标准报文你要准守报文形式 自由报文爱怎么发挥就这么发挥。
k版你好,因为速度控制下要用到控制字和状态字,所以当时选了标准报文1,现在切换到转矩控制下,也想通过通讯给定,所以增加使用了扩展报文。
现在遇到的问题:使用转矩控制时,启动、停止信号和速度控制一样需要写启动、停止控制字和正反转控制字吗?我在论坛上看别人说使用通过P840起,P844停。如下图,我需要根据扩展报文PZD3,在P840、P844按照图中PZD1关联信号源吗?
谢谢回复
请教K神 DPRD_DAT和DPWR_DAT这两个函数在博图中开启数据块优化访问还可使用类似P#DB20.DBX.1.0 WORD 10的传址方式吗
如图所示:
引用1楼详细内容:
启停方式和你速度控制一样的 转矩控制你也是吧动态转矩限制加到速度环上 只要把p1522和p1523关联到转矩给定的PZD 此时应注意以下1524和1525比例系数 下限设定-100
用标准报文虽然省事,但如果需要扩展,那就麻烦点了。用自由报文虽然要自己自定义,但用到谁就设置谁,省了很多通讯上的数据。看上去也很简练。凡是不用的控制字,自己该置位的置位,没用的可以不管,默认出厂设置。其实也挺省劲的。这样最大的好处是,自己需要定义的状态字和控制字,自己排序。省参数数量。
这...?难到我了。我没用过博图对变频器的通讯控制,我现在都是上位机第三方操作软件,通过OPC_DRIVE控制G120或S120的CU。通讯的参数没有PZD或PKW数量的限制。
@George_dl “用了标准报文,例如111,后期想拓展的时候可以在后面加,年前试过。”
--
会弄就好。就怕加不上,一头雾水的那种。自由报文,自己给信号排队,用的什么,同春参数都是一个挨着一个的。很整齐的那种。
@George_dl "版是驱动界大神。"
传动控制应用很广泛,我的知识面很窄。主要是喜欢在这里掺和,喜欢交流。仅此而已。用现在的流行语说,就是瓜众的那种。爱掺乎事。