1200样本的通讯连接数
? 12 个用于 HMI ? 8 个用于客户端 GET/PUT(CPU 间 S7 通信) ? 4 个用于编程设备 ? 8 个用于用户程序中的开放式用户通信指令 ? 30 个用于 Web 浏览器 ? 6 个动态资源
虽说纸面实力强悍,但想必用1200的场合,很少有人拉满,分享下案例。
1台1214c带了2套菲尼克斯的profinet io,带了10个威纶触摸屏,带了1台研华工控机,上面跑着wincc advanced和kepserver。通讯的交换数据写在同一个DB,整整1800个字节,默认通讯负载没去改他,明显感觉到触摸屏刷新比平时项目慢,但也很好满足需求了,点赞。
另外请教下,连接资源的类型一直分不清。像wincc肯定归类为hmi,像我项目里用的第三方hmi(威纶),以及kepserver opc软件,这在连接资源内算hmi呢还是用户程序中的开放式用户通信指令?