回复:电气工程之断路器基础知识之二

涛声依旧

  • 帖子

    156
  • 精华

    6
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-09-01 13:05:13

0楼

10.5 低压断路器
断路器的保护定值
(1)长延时脱扣器的电流整定值,动作时间可以不小于10s;长延时脱扣器只能作过载保护。
(2)短延时脱扣器的电流整定值,动作时间约为0.1~0.4s;短延时脱扣器可以作短路保护,也可以作过载保护。
(3)瞬时脱扣器的电流整定值,其动作时间约为0.02s。瞬时脱扣器一般用作短路保护。
10.5 低压断路器
(3)瞬时过电流脱扣器的整定电流
瞬时脱扣器的动作时间为0.02s左右。
瞬时或短时过电流脱扣器的整定电流应能躲开线路的尖峰电流。
1)负载是单台电动机,整定电流按下式计算
(4-10-7)

式中 ——瞬时或短时过电流脱扣器整定电流值,A;
——可靠系数,对动作时间大于0.02s的断路器,K
取1.35,对动作时间小于0.02s的断路器K取
1.7~2.0;
——电动机的起动电流,A。
10.5 低压断路器
2)当配电线路不考虑电动机的起动电流时,按下式计算整定值
(4-10-8)
式中 ——配电线路的尖峰电流,A;
——可靠系数,一般取1.35。
3)当配电线路考虑电动机的起动电流时,按下式计算整定值
(4-10-9)
式中 ——正常工作电流和可能出现的自起动电机
的起动电流的总和,A。
10.5 低压断路器
(3)短时过电流脱扣器的整定电流
确定本级断路器短延时过电流脱扣器动作电流的整定,应与下一级开关整定电流选择性配合。本级动作整定电流应大于或等于下一级低压断路器短延时或瞬时动作整定值的1.2倍。若下一级有多条分支线,则取各分支路低压断路器中最大整定值的1.2倍。
10.5 低压断路器
(4)长延时过电流脱扣器整定电流
长延时过电流脱扣器整定电流应大于线路中计算电流
(4-10-9)
式中 ——过电流脱扣器的长延时动作整定电
流值,A;
——可靠系数,一般取1.1;
——线路的计算电流,单台电动机是指
电动机的额定电流,A。
10.5 低压断路器
校验一:长延时过电流脱扣器在配电线路过载时的可靠性。如对电动机进行保护,则电动机在过载 20%时应使保护装置动作;
校验二:在配电线路出现尖峰负荷时或在电动机起动时,长延时过电流脱扣器不误动。脱扣器在3倍整定电流值下的可返回时间,取决于线路中尖峰电流的持续时间,也就是线路中最大容量的异步电动机直接起动的持续时间。
一般情况下,电动机的轻载起动时间不超过2.5~4s,电动机满载起动时间不超过6~8s,个别电动机重载起动时间达15s。返回时间越小,说明线路电流大于长延时脱扣器整定电流值的倍数越高,保护装置的动作越快。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电器

共有4192条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。