设备概述:项目期间,现场安装了一台油雾收集设备,用于抽取外部设备加工过程中产生的油雾油气等污染气体,油雾收集驱动设备是一台西门子小功率变频器,驱动7.5KW风机。


外部设备描述:曲轴的淬火机,有一个厂家的变频器,输入电压580V,如下图:


故障现象:当淬火机感应线圈工作时,变频器不时出现报警F30002,频次很密,一天就出现5次左右。


.F30002是直流母线过电压,用跟踪仪记录下变频器报警时的输入电压,发现到达了411VAC,随后恢复正常水平。


因为油雾收集设备就安装在淬火机下方,供电线缆和淬火机同在一个电源里面,怀疑是淬火机变频器工作时的感应作用影响了油雾收集变频器的输入电压,跟进下状态,准备将油雾收集电源外接跟踪下看看


西友门有遇到同类故障的吗,分享下                 