2020年7月8日20:40热线入口活套逆变柜(入口卷扬机马达)报F30001过电流故障。

注意:过电流不可频繁复位,必须检查;

逆变柜报F30001过电流故障一般来说主要有两方面原因

1、逆变柜功率单元损坏,需要排除;

注意:检查更换逆变装置时,整流柜必须分闸(按下分闸按钮,合闸时要多按一会儿断路器储能完毕后才可以),放电15分钟确认母线无电压后方可工作;

2、外部原因

1)编码器本体损坏,速度反馈异常,导致过电流;

2)电机本体或电缆短路或者接地;

21:00-21:40更换电机编码器,

注意:传动柜控制电源下电,防止拆编码器线时电源接地将编码器模块烧坏;

22:00-22:45传动本地转车,速度反馈波动较大,传动再次报F30001过电流故障;

传动本地转车时,现场风机会运行,抱闸会打开,必须与做好联系确认;

传动出现故障时,多记录下运行曲线,便于分析问题;

22:50-23:20逆变器将现场电机脱开(如果逆变器运行正常,则可以排除逆变器本身问题),控制方式改为U/F控制(P1300改为0),传动本地转车,传动无故障运行正常,将控制方式改为编码器控制(P1300改为21);

出现的问题:电抗器出线有一相螺丝没有拿出来,导致逆变器本地合闸时,有放电的异常声音;要注意检查要仔细;

将逆变器电机出线断开,测量电机及电缆绝缘,确定电机损坏;

23:40-6:40 电机更换完毕,传动本地转车,传动无故障运行正常;

更换完电机后,传动一般不需要做电机优化,因为电机优化后PID的有可能会变化影响速度响应;

6:40-8:40 电机接接轴抱闸恢复完毕,主控试车(无需传动本地转车),传动无故障运行正常;