logo imagelogo image
  •   签到有奖      订阅    
  • 登录
  • 注册
  • 公告
  • 首页
  • 全球技术资源
    • 常问问题
    • 手册
    • 应用与工具
    • 证书
    • 软件
    • 产品通知
    • 特性曲线
    • 技术数据
    • MySupport
    • 推荐文档
    • 新手必读文档
  • 下载中心
      售前文档
    • 首页
    • 样本
    • 宣传册
    售后文档
    • 常问问题、手册、操作指南、证书、软件、应用实例等
    • 推荐文档
    • 新手必读文档
    • 搜索文档
    • 订阅文档
    • 我的产品
  • 视频学习中心
    • 首页
    • 全部视频
    • 技术讲座
    • 产品操作
    • 推荐视频
    • 热门视频
    • 最新视频
      热门视频系列
    • S7-200 跟我学/跟我做
    • WinCC flexible跟我学/跟我做
    • 我的产品
  • 技术论坛
    • 首页
    • 最新发帖
    • 大家的故事
    • 精华帖
    • 分享帖
    • 高赞帖
    • 热门帖
    • 发新帖
    • 我的关注
    • 我的产品
  • 找答案
    • 首页
    • 已解决问题
    • 待解决问题
    • 精华常见问题
    热门版区
    • SIMATIC S7-300/400
    • SIMATIC S7-1200
    • 常规性能变频器 SINAMICS G
    • 搜索已有问答
    • 发布新问题(最快两分钟有答案)
    • 我的关注
    • 我的产品
  • 产品入门
    • 首页
    • S7-200产品入门
    • S7-1500产品入门
    • PCS 7产品入门
    • WinCC产品入门
    • MM4系列变频器产品入门
    • S120变频器产品入门
    • SINUMERIK 808D产品入门
    • 运动控制标准产品(V系列变频器)入门
    • S7-1500T产品入门
    • 网站新手必读
  • 售后服务
      售后服务概述
    • 售后服务简介
    • 服务网络及联系方式
    自助服务
    • 提交服务需求
    • 查询服务进程
    • 下载服务登记表格
    • 我的售后服务信息
      帮助信息
    • 售后服务常见问题
    • 服务合作伙伴
  • 培训与认证
    混合课堂-取证训练营
    • 热门课程
    • 证书查询
    • 远程实验室
    • 实战课程
    教室培训
    • 热门课程
    • 国际认证
    • 课程表
    • 课程中心
    • 领取试听课程
    • 分销商查询
    • 公告
You are here:
西门子中国
  • 工业自动化
  • 驱动技术
  • 客户服务
  • 冶金技术
  • 行业市场解决方案
  • 工业支持中心
工业支持中心
  • 我的支持中心
  • 下载中心首页
  • 全球技术资源
  • 视频学习中心
  • 产品入门新手必读
  • 找答案
  • 技术论坛
  • 售后服务
  • 网络资源新手必读
  • 高级搜索
技术论坛
  • 论坛公告
  • 用户指南
  • 用户排行榜
  • 热门帖子
  • 最高收藏帖
  • 精华帖
  • 高赞帖
  • 最新发帖
  • 分享帖
  • 高端推荐帖
  • 在线用户列表
  • 论坛管理
驱动技术 / SINAMICS
请问大家有没有遇到过这么奇怪的G120变频器的问题?

技术论坛

  • 我的关注 New!
  • 我发的帖子
  • 我跟的帖子
  • 我的精华帖
  • 我发的故事
  • 我的收藏夹
  • 我的论坛设置
 • 产品分类
自动化系统
    SIMATIC S7-1500(T) 
    SIMATIC S7-1200 
    SIMATIC S7-200
    SIMATIC S7-200 SMART 
    SIMATIC S7-300/400 
    SIMATIC S5
    SIMATIC Net
    Profinet技术开发专区
    SIMATIC WinCC / Panel 
    SIMATIC WinCC OA (原PVSS)
    SIMATIC PCS 7
    IPC/PG
    LOGO!
    SIMATIC IOT2000
    工业电源
驱动技术
    MicroMaster 
    MasterDrives
    直流调速器
    电机
    SIMOTION
    SINAMICS 
    驱动技术综合产品
数控系统
    SINUMERIK 
    SIMODRIVE
低压电器
    低压电器
传感器与通讯
    过程仪表
    分析仪器
    工厂传感器
谈天说地
    谈天说地
 • 咱工程师的故事
网友专栏
    大家的故事 
    万泉河讲故事
    菲戈的学习笔记
    Zane侠说事儿
西门子工程师专栏
    赵工的通信世界
    崔工说事儿
    杨工说事儿
    冯工讲故事
    专家大讲堂课后探讨
    西家技术派
    西家传动
    技术工坊
 • 培训与认证答疑专区
培训与认证答疑专区
    S7-1200精英训练营
    WinCC精英训练营
    S7-200SMART精英训练营
    小型自动化系统
    V90精英训练营
    G120变频器精英训练营
    PLC编程精英训练营
 • 服务合作伙伴专区
服务合作伙伴专区
    西门子工业技术π圈
    Networks and Communication
    GMC蓝黄带考试-G120
    GMC蓝黄带考试-V90
    GMC 合作伙伴专区
正在加载...
取消原因:
本版精华和精编 本版高端推荐 本版热门 本版最高收藏

请问大家有没有遇到过这么奇怪的G120变频器的问题?

作者 主题
自控达人
侠士

经验值: 1142
发帖数: 315
精华帖: 1
主题:【探讨】请问大家有没有遇到过这么奇怪的G120变频器的问题?


只看楼主 楼主 2020-08-10 19:49:41

     先说下背景,现场有5台分散机,用G120 240E 变频器控制搅拌电机,现场面板有电位器输入到AI0给定转速。但是今天我遇到一个这么奇怪问题,现场给定电压测出来是10V,r752显示是6.1V,r755显示是61%,实际转速为900rpm左右。其它参数如下:P756为0,P757为0,P758为0,P759为10,P760为100,P1082为1500,P2000为1500。现场5台都是这样的情况,我百思不得其解。请问各位大神怎么解释这种情况呢?谢谢!


我爱工控!尤爱西门子!
以下网友喜欢您的帖子:
更多

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1636643&b_id=47

风起云
奇侠

经验值: 6433
发帖数: 329
精华帖: 56
回复:请问大家有没有遇到过这么奇怪的G120变频器的问题?


只看楼主 1楼 2020-08-10 20:28:11

1,检查AI0接线是否正确;2,检查DIP设置是否正确。如下图:

 


 
以下网友喜欢您的帖子:
更多

  
yming
版主

经验值: 86666
发帖数: 18196
精华帖: 640
回复:请问大家有没有遇到过这么奇怪的G120变频器的问题?


只看楼主 2楼 2020-08-10 20:55:10

先看一下那个UI选择的DIP拨码开关。在U上。

电位器的电源最好取用变频器的专用端子1。否则检查共模电压信号。

在上述正确情况下,我通常都是将电位器旋到0,检查752,输入到757;旋到头。检查752,输入到759。


当然,这个电位器要求使用线性电位器 -X。

音响用的电位器都是非线性的:指数的、或对数的。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:
更多

  
老兵
至圣

经验值: 39223
发帖数: 8351
精华帖: 382
回复:请问大家有没有遇到过这么奇怪的G120变频器的问题?


只看楼主 3楼 2020-08-10 22:17:39

 哇,乐版还知道音响用的电位器的特性


天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
以下网友喜欢您的帖子:
更多

  
kdrjl
版主

经验值: 95515
发帖数: 29049
精华帖: 385
回复:请问大家有没有遇到过这么奇怪的G120变频器的问题?


只看楼主 4楼 2020-08-11 10:48:31

应该看两点,电位器置0和最大两点,r752的值,来确定电位器的输入电压。 


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:
更多

  
自控达人
侠士

经验值: 1142
发帖数: 315
精华帖: 1
回复:请问大家有没有遇到过这么奇怪的G120变频器的问题?


只看楼主 楼主 5楼 2020-08-12 20:43:03
以下是引用kdrjl在2020-08-11 10:48:31的发言 >:

应该看两点,电位器置0和最大两点,r752的值,来确定电位器的输入电压。 

谢谢风起云大师,您说的没错就是AI0没有接0电位,谢谢乐版、K版以及老兵大师的宝贵建议,谢谢你们!


我爱工控!尤爱西门子!
以下网友喜欢您的帖子:
更多

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
请问大家有没有遇到过这么奇怪的G120变频器的问题?
  • 收藏

  • 点赞

  • 回复本帖
×
◆
扫描打开手机版
回复
 *帖子内容
上传附件要求

1. 文件大小:上传文件的大小请限制在1M以内。

2. 文件格式:请不要上传.exe文件,系统支持的格式有:.jpg, .jpeg, .pdf, .gif, .zip, .rar, .doc,.docx, .xls,.xlsx, .ppt, .mp3, .wma, .wmv .asf, .avi, .bmp, .png, .txt, .7z

登录并发布
  • 分享帖
  • 故事帖
  • 技术探讨帖
  • 求助帖
  • 西家杂谈
  • 投票帖
 
发分享帖
爱工控,乐分享,
分享您的经验与案例
发故事
发表您的精彩故事,
参与征文活动
技术探讨帖
阐述您的观点,
表达我的看法
西家杂谈
海侃天南地北,
闲聊工控世界
发求助帖
求道解惑,“刨根问底”
解决问题
发投票帖
邀投票,做调查,
网友帮您来作主

西门子中国  
© 西门子(中国)有限公司 1996 – 2021
   企业信息    隐私政策    使用条款    京ICP备06054295号    京公网安备 11010502040638号

 
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!

20秒帮我们优化支持中心!

欢迎您访问支持中心!

丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……

为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!

感谢您的支持!

您收到0封站内信:
×
×
 

 用户登录

短信快捷登录

 

 

 

 下次自动登录 >忘记密码

 

立即注册登录

 

 

绑定第三方账号登录

扫描二维码登录支持中心移动端

 

 短信登录

 

获取动态密码

 

登录

 

立即
签到
已签到
已签到0天
累计可抽西币次数:0次抽奖机会
累计可抽大奖次数:0次抽奖机会
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。