说到工艺调节器。话题就长了。
早前,用到西家传动直流调速和交流调速的工程型控制器,内部的工艺调节输入和输出都是任意BiCo互联的。搞一个用户自己的闭环控制应用很灵活。但是到了MM标准驱动系列,工艺调节器就是固定死的,只能用于转速调节器的外闭环应用,类似压力、温度之类的闭环控制了。想用它做一些其它的外闭环控制就不行了。比如第三方的速度信号闭环控制,或者是闭环转矩控制就没戏了。这个问题,一直让我心有余悸。不甘心呀。
最近玩G120的闭环工艺调节器,我发现,它是可以输出BiCo的呦。让我有点惊喜。
如下图示
由图示,通常,只要使能了这个工艺调节器,他的输出是被指定连接到驱动的参数P1070的。这个是死的,不能改。所以想用PID,只能是在驱动的速调做外闭环。
但是,我发现如果把P1501 = 1,也就是将速调开路,把参数P1503连接PID输出,也是允许的。这样PID工艺调节器就代替了原驱动的速调,可以接入第三方的物理量来控制电机转速或者扭矩了。这就给用户留出了自己设计和开发闭环控制的余地。
是不是很帅?G120厉害了。