【专家大讲堂】20200826电气传动系统接地的相关知识——直播答疑
直播时间:2020年8月26日(周三) 19:30-20:30
西门子全球驱动技术高级核心专家:徐清书
直播课主要内容:
-地的概念
-接地的含义
-接地的目的及接地的分类
-地的干扰问题
-接地设计准则
-实用的接地技术
课程回看链接:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/Course/2839.html
直播答疑:
Q1:高频用多点接地,低频用单点接地,怎么区分高频与低频?
A1:现在共同认知是:1M以下为低频,10M以上为高频,现在的系统很难区分特别准确,很多系统都是混合系统。我们在做接地的时候要采用等电位体,无论是一点接地还是多点接地,等电位体非常高重要,我们要使回路之间各个基准点电位控制在合适的范围之内。
Q2:对于汽车厂喷房来说,除了等电位连接达成后,接地电阻的大小有什么要求么?
A2:对于等电位的要求,就是为让我们的系统能够正常工作。接地电阻,所有接地排汇总后要接到大地去。接地电阻的大小是工厂设计决定的,以提供人身安全、触电安全用的。而我们作为电气系统集成商,我们提出接地电阻大小是不太合适的,我们只要系统功能正常运行就是了,所以我们更注重的是等电位的要求。
Q3:接地线的粗细怎么决定?尺寸如何考虑?
A3:跟据系统地线的各种电流大小设计地线,以能保证系统正常工作为基准。非要给建议的话,接电线要采用多芯线截面与装置的功率线相等最好。另外各种标准及手册都根据一定的应用范围给出了具体的要求。
Q4:控制柜是不是都需要设置三种地,屏蔽地、保护地、系统地?
A4:对控制柜或者控制系统来讲,每一个控制柜最好都有三种接地。是否需要在柜子底下设置三种接地线,看系统的要求。如果柜内系统都是弱电系统,柜内可以能三种母线合一;但对于系统电压等级差别比较大些,一定要三种接地系统母排分开,最终再汇总,这样才能有更好的抗干扰效果。
Q5:西门子伺服电机的编码器电缆算双端接地还是单端接地?
A5:要求双端接地。
Q6:V90要求电源线、电机线和编码器线都要用屏蔽,每一种电缆的屏蔽层怎么连接?是单端接地还是双端接地?
A6:控制柜底下会有一个接地母排,比方说屏蔽排。当电机的电源线屏蔽要接到接地母排上,包括电机上接地线也要接到接地排上。对于编码器屏蔽层接到屏蔽母排。等电位接地排导体在控制柜里面做基准,所有接地都要接到公共接地母排上。
Q7:24v直流与220v和380v共地会有影响吗?多个24v直流电源不共地有什么影响?
A7: 电压等级不同的电源如果要共地,各种地之间的的干扰很小是可以的。如果地的干扰太大,不能把他们的地接到一起,需要有不同的接地线,有单独自己的地,最终再汇总到一起。如果24v电源为不同的电路供电,而各回路之间没有信号联系,可以不共地;如果回路之间有信号联系,那么必须要共地。
Q8:开关电源的负极需要做单独接地吗?
A8:有几种情况,一种可以负极接地,另一种是负极和正极之间,用串联电阻取中点去接地,这是两种形式,看系统需要。
Q9:西门子G120变频器输出电流的频率是多少Hz?
A9:输出电流的频率与系统输出要求电机的转速有关,如要求供给电机的电源频率是50HZ,那么电流的频率是50HZ。
Q10:浮地的接地方式可以认为就是没有进行接地吗?
A10: 对,就是不接地。
Q11:如果电柜进线侧只有I1,I2,I3和n,没有pe线进来,在什么位置把pe和n连接到一起好?
A11:不允许再把PE和N接到一起。
欢迎大家继续盖楼,探讨本话题相关内容。