我看王兆安王老的《电力电子技术》, 在晶闸管直流电机调速系统提到主回路电感的计算,没有交代计算过程, 只给出了结果。 我查找了一篇论文,介绍了计算过程。 我将结果简化,简单介绍一下:
对三相半波直流调速 系统:
电流临界点, 最后会表达称一个f(L, i, α)的函数。 最后经过分析, 对电流临界点, 如果忽略电阻, 就是α =90度时, L获得极小值。 U2是相电压。
于是 sqrlt(2)*U2*sin(wt + 2/3π) = Ldi/dt
直接求得i的关于L的解析式, 最后,对i在 0 - 2/3π区间取平均值 Idmin. 就得到L = 1.46*U2/Idmin。 单位是mH.
更正一下:α=90度是, L获得极大值, 也就是正常工作的最小值。