工作站虚拟机VM10,PCAccess版本是PCAccess1.0.6.25,系统是Win7 32位。
使用的USB口的PPI适配器,PC/PG配置后,使用MicroWin4.0.9.25是可以在线S7-200 PLC,并监视到数据的,V2.0 S7-200 Explorer也能在线看到PLC,但是PCAccess始终不行,点击测试就报错。
检查安装目录下的Bin文件夹sopcsrvr.ini, ConfigurationPath配置正确,因为是32位系统,没有文件名带X86的问题。
将pca文件路径没有中文。