请教一下,有一个S120旧系统,是CU320-2PN+CBC10组成,通过can通讯控制变频器。这个CU的HW Version的版本是E。
现在进行旧项目改造,要去掉CBC10卡,再并联一个驱动单元。
我配置好组态并下载后,在线修改参数时发现P2030(选择modbus通讯格式),P8921(192.168.0.10),P8925(激活和保存PN配置)等这些参数都找不到,无论是CU还是Drive的expert list里都没有。
然后我打开了一个其他的组态,它的HW Version版本是F。查找了下expert list,发现P2030,P8921,P8925等参数都能找的到。
接下来我打算把这个新的组态下载到CU里,然后自动配置系统。可是新组态虽然能找到节点,但是无法下载。不知道这是不是和版本有关系啊?